    Wstęp i specyfikacja techniczna
    Urządzenie MS-20 SF, będące przedmiotem zainteresowania niniejszego testu, umożliwia szybkie odnajdywanie bezpieczników oraz przybliżone ustalanie tras przebiegu kabli poszczególnych obwodów zasilania w czynnych instalacjach elektrycznych. Wyróżnia się ono prostotą użycia przy pomocy jednej ręki i nie wymaga dodatkowych zabiegów przygotowawczych, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności szybkiego rozpoznania sytuacji na placu budowy lub inwentaryzacji nieznanej sieci elektrycznej. Świetnie nadaje się ono do zastosowań domowych, ale z uwagi na staranne wykonanie i spełnianie norm bezpieczeństwa może również służyć jako sprzęt pomocniczy zawodowym elektrykom. Urządzenie dostarczane jest w postaci kompletnego zestawu umożliwiającego praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie badania sieci. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu końcówki pomiarowej części odbiorczej, uzyskujemy lepszą operatywność oraz możliwość penetracji nawet trudnodostępnych miejsc i przestrzeni o dużym upakowaniu osprzętem elektrycznym, co zdarza się czasem w praktyce na niejednym obiekcie.

    Opis produktu
    Otrzymane do testów urządzenie do identyfikacji bezpieczników MS-20 SF zostało dostarczone w terminie przez firmę Conrad Electronic zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Na okres transportu było ono zapakowane w oklejone taśmą klejącą kartonowe pudełko wypełnione styropianowymi wytłoczkami w celu likwidacji luzu i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami uszkodzeń mechanicznych. Wewnątrz wymienionego pudełka znajdowało się właściwe urządzenie w swoim kartonie i w elastycznym futerale ochronnym zapinanym na zamek błyskawiczny.


    Nazwa:  2Przesyłka2.JPG
Wyświetleń: 505
Rozmiar:  100.5 KB
    Opakowanie zewnętrzne przesyłki

    Nazwa:  3Otwarcie1.JPG
Wyświetleń: 500
Rozmiar:  187.1 KB
    Opakowanie transportowe zewnętrzne po jego otwarciu

    Nazwa:  4Otwarcie2.JPG
Wyświetleń: 484
Rozmiar:  188.0 KB
    Przyrząd jest chroniony za pomocą styropianowych wytłoczek („chipsów”) wypełniających karton zewnętrzny

    Nazwa:  5Karton1.JPG
Wyświetleń: 517
Rozmiar:  173.2 KB

    Nazwa:  6Karton2.JPG
Wyświetleń: 506
Rozmiar:  157.1 KB

    Nazwa:  7Karton3.JPG
Wyświetleń: 481
Rozmiar:  156.3 KB

    Nazwa:  8Karton4.JPG
Wyświetleń: 474
Rozmiar:  180.9 KB
    Widok z różnych stron opakowania kartonowego przyrządu wyjęciu z pudełka zewnętrznego

    Nazwa:  9,Etui i karton.JPG
Wyświetleń: 469
Rozmiar:  140.7 KB
    Po prawej stronie - opakowanie ochronne (etui) zawierające przyrząd po wyjęciu z kartonu

    Nazwa:  9Uchwyt.JPG
Wyświetleń: 471
Rozmiar:  216.7 KB
    Praktyczny uchwyt przy etui do noszenia lub zawieszenia na pasku

    Nazwa:  10Otwarte_etui.JPG
Wyświetleń: 476
Rozmiar:  228.6 KB
    Otwieramy zamek etui

    Nazwa:  11Zawartość_etui.JPG
Wyświetleń: 456
Rozmiar:  258.7 KB
    Zawartość etui

    W zestawie, który trafia do nabywcy, znajdują się:

    1. Nadajnik impulsów z wtyczką sieciową 230 V
    2. Odbiornik impulsów zakończony czerwoną sondą
    3. Pokazany wcześniej, wyściełany futerał ochronny (etui) wykonany z miękkiej, elastycznej tkaniny
    4. Instrukcja obsługi w formie papierowej w czterech językach (brak polskiego – jednak odpowiedni dokument zamieszczony jest na witrynie internetowej sklepu Conrad.pl i może być w razie potrzeby szybko ściągnięty przez osobę zainteresowaną)
    5. Bateria 9 V typu 6F22 do zasilania odbiornika


    Wygląd poszczególnych elementów przedstawiony został na zdjęciach zamieszczonych poniżej.

    Nazwa:  12Nadajnik1.JPG
Wyświetleń: 473
Rozmiar:  225.0 KB
    Widok nadajnika od strony wierzchniej

    Nazwa:  13Nadajnik2.JPG
Wyświetleń: 451
Rozmiar:  214.3 KB
    Widok nadajnika od strony spodniej

    Poniżej przedstawiono wykonane z różnych stron zdjęcia odbiornika z czerwonym zakończeniem w postaci sondy z dwiema różnokolorowymi diodami LED
    Nazwa:  14Odbiornik1.JPG
Wyświetleń: 479
Rozmiar:  121.6 KB

    Nazwa:  15Odbiornik2.JPG
Wyświetleń: 465
Rozmiar:  104.0 KB

    Nazwa:  16Odbiornik3.JPG
Wyświetleń: 459
Rozmiar:  113.4 KB

    Nazwa:  17Odbiornik4.JPG
Wyświetleń: 463
Rozmiar:  105.4 KB

    Nazwa:  18Sonda1.JPG
Wyświetleń: 461
Rozmiar:  228.5 KB
    Widok sondy modułu odbiornika

    Nazwa:  19Sonda2.JPG
Wyświetleń: 464
Rozmiar:  212.5 KB
    Inne ujęcie sondy modułu odbiornika

    Nazwa:  20Instrukcja_i_bateria.JPG
Wyświetleń: 474
Rozmiar:  130.6 KB

    Nazwa:  21Instrukcje1.JPG
Wyświetleń: 477
Rozmiar:  153.6 KB

    Nazwa:  22Instrukcje2.JPG
Wyświetleń: 467
Rozmiar:  151.5 KB
    Dołączona instrukcja obsługi w formie papierowej w czterech językach (jednak bez polskiego)

    Dane techniczne
    Podstawowe parametry techniczne szukacza bezpieczników MS-20 SF (zgodnie z instrukcją obsługi):

    1. Nadajnik
    Napięcie robocze 230 V AC, 50 Hz
    Klasa ochrony I
    Zasilanie z mierzonego obwodu elektrycznego 230 V AC, 50 Hz
    Pobór prądu < 20 mA
    Kategoria przepięciowa CAT II 250 V
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 118 x 60 x 35 mm
    2. Odbiornik
    Zasilanie bateria 6F22 9 V
    Zakres pomiaru napięcia 230 V AC, 50 Hz
    Klasa ochrony II
    Kategoria przepięciowa CAT III 250 V
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 195 x 36 x 55 mm
    3. Ogólne
    Temperatura robocza 0 do +40 °C
    Wilgotność względna pracy < 80 % (bez kondensacji)
    Temperatura przechowywania 0 do +50 °C
    Wilgotność względna przechowywania < 95 % (bez kondensacji)
    Waga 218 g (odbiornik + nadajnik)
    Sprzęt posiada trzyletnią gwarancję producenta.

    Nazwa:  23Rękojeść.JPG
Wyświetleń: 465
Rozmiar:  96.9 KB
    Rękojeść przyrządu (części odbiorczej), w której znajduje się komora baterii zasilającej

    Nazwa:  24Komora_baterii.JPG
Wyświetleń: 488
Rozmiar:  114.3 KB
    Odbiornik wykrywacza bezpieczników i przewodów z otwartą komorą baterii zasilania

    Nazwa:  25Montaż_baterii1.JPG
Wyświetleń: 479
Rozmiar:  173.4 KB
    Podłączenie baterii 6F22 zasilającej odbiornik

    Nazwa:  26Montaż_baterii2.JPG
Wyświetleń: 465
Rozmiar:  95.7 KB
    Bateria zasilająca część odbiorczą szukacza bezpieczników na swoim miejscu w komorze baterii

    Po nałożeniu i zatrzaśnięciu komory baterii, część odbiorcza szukacza bezpieczników jest gotowa do pracy. Producent zadbał o to, aby bateria była przez cały czas unieruchomiona w komorze, umieszczając wzdłuż jej dłuższej krawędzi niewielki kawałek mikrogumy do kasowania ewentualnego luzu.

    Jak już wspomniano, testowany przyrząd MS-20 SF nie wymaga skomplikowanego przygotowania ani kalibracji –przed rozpoczęciem badań wystarczy po prostu włożyć do komory zgodnie z podaną biegunowością baterię zasilającą typu blokowego 6F22, przycisnąć czerwony guzik opatrzony symbolem Nazwa:  Wył.JPG
Wyświetleń: 458
Rozmiar:  7.7 KB i napisem „Reset”, umieszczony w górnej części obudowy odbiornika oraz umieścić w diagnozowanym gnieździe sieciowym wtyczkę połączoną przewodem elastycznym z modułem nadajnika. O ile gniazdo będzie czynne (tzn. zasilane napięciem sieci energetycznej 230 V AC), czerwona dioda LED w czerwonej sondzie jego obudowy powinna świecić w sposób ciągły oraz powinny być słyszalne krótkie, przerywane piśnięcia o częstotliwości około 2 Hz. Oznacza to, że szukacz bezpieczników jest gotowy do pracy. Sytuację taką pokazuje poniższe zdjęcie.
    Nazwa:  27,Odbiornik_gotowy_do_pracy.JPG
Wyświetleń: 493
Rozmiar:  142.6 KB

    Pozostała obsługa przyrządu również nie powinna nastręczać większych problemów. Po zbliżeniu sondy odbiornika do fragmentu obwodu elektrycznego zasilającego gniazdo sieciowe, do którego podłączony został wcześniej nadajnik szukacza, miganie czerwonej diody LED na końcu sondy odbiornika powinno ustać, natomiast jednocześnie powinna się zapalić jego zielona dioda LED. Zachowanie się przyrządu w czasie pracy zostało zarejestrowane na krótkim filmie, który zamieszczono w następnej części.
    Więcej informacji technicznych można uzyskać na stronie internetowej produktu w sklepie Conrad’a:
    http://www.conrad.pl/Urz%C4%85dzenie..._17624_1119008


    Test właściwy

    Testy wykrywacza bezpieczników i przewodów MS-20 SF firmy VOLTCRAFT przeprowadzono w rzeczywistych warunkach na placu budowy oraz w domu jednorodzinnym. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano oceny jego użyteczność oraz łatwość obsługi. Urządzenie okazało się być wygodne w użyciu, lekkie, łatwe do utrzymania w czystości, a przy tym spełniło oczekiwania jego użytkownika. Nawet po użyciu go w trudnych warunkach podczas prowadzenia prac budowlanych, obudowa zawsze pozostawała czysta, a minimalne ślady zapylenia dawały się łatwo usunąć ściereczką.

    Celem pierwszego testu było potwierdzenie możliwości szybkiej identyfikacji obwodu zasilającego gniazdo sieciowe w jednym z remontowanych pomieszczeń w pewnym budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Wrocławia. W tym celu do wymienionego gniazda włączono nadajnik impulsów badanego szukacza bezpieczników i przewodów MS-20 SF, jak to pokazuje poniższe zdjęcie.
    Nazwa:  27Nadajnik_w_akcji.JPG
Wyświetleń: 467
Rozmiar:  110.1 KB

    Następnie przeniesiono się do wyeksploatowanej rozdzielnicy piętrowej starszego typu. Jej wygląd ilustrują poniższe zdjęcia.
    Nazwa:  28Rozdzielnia.JPG
Wyświetleń: 450
Rozmiar:  86.7 KB

    Nazwa:  29Opis_rozdzielni.JPG
Wyświetleń: 950
Rozmiar:  186.3 KB
    Wygląd karty opisującej funkcje poszczególnych bezpieczników w rozdzielni piętrowej. Część opisów jest wieloznaczna, a część – nieaktualna, co sprawdzono wcześniej metodami empirycznymi podczas wykonywania pomiarów ochronnych.

    Nazwa:  30Rozdzielnia2.JPG
Wyświetleń: 529
Rozmiar:  252.7 KB
    Wygląd ogólny rozdzielni piętrowej. Na dole widoczny Wyłącznik główny, wyżej zaś - trzy rzędy po 10 opraw bezpiecznikowych – częściowo nieobsadzone, natomiast na samej górze – odpływy fazowe zabezpieczonych obwodów wykonane kablami o niebieskiej barwie izolacji.

    Nazwa:  31Rozdzielnia1.JPG
Wyświetleń: 504
Rozmiar:  273.1 KB

    Nazwa:  32Rozdzielnia3.JPG
Wyświetleń: 468
Rozmiar:  189.3 KB
    Nie jest łatwo zidentyfikować w takim gąszczu właściwy kabel i bezpiecznik zabezpieczający obwód, w skład którego wchodzi gniazdo sieciowe, do którego wpięto nadajnik impulsów

    Dopóki sonda przyrządu znajdowała się dostatecznie daleko (powyżej paru cm) od poszukiwanego obwodu, dopóty występowały krótkie, przerywane piski oraz świecenie czerwonej diody LED znajdującej się na dziobkowatym zakończeniu.
    Natomiast tuż po zbliżeniu włączonego odbiornika w bezpośrednie sąsiedztwo poszukiwanego obwodu, urządzenie zasygnalizowało ten fakt zmianą częstotliwości pisków oraz zgaśnięciem czerwonej diody LED i zapaleniem zielonej diody LED. Skróciło to czas potrzebny do identyfikacji elementów w obwodzie. Efekt użycia testowanego przyrządu przedstawiony został w krótkich filmach:






    które są dostępne pod następującymi adresami: https://youtu.be/Yg6yUIecw0c, http://youtu.be/VjUJRFSF0ms.

    Nazwa:  33Poszukiwanie1.JPG
Wyświetleń: 501
Rozmiar:  144.8 KB

    Nazwa:  34Poszukiwanie2.JPG
Wyświetleń: 478
Rozmiar:  157.7 KB


    Drugi test przeprowadzono w mieszkaniu w domu jednorodzinnym, a polegał on na sprawdzeniu dokładności wyszukiwania wyłącznika nadmiarowoprądowego, zwanego potocznie „eską”, odpowiedzialnego za zabezpieczenie gniazda z dopiętym wcześniej modułem nadawczym. Przebieg tej akcji został zarejestrowany w postaci serii zdjęć.

    Nazwa:  38Nadajnik_w_użyciu.JPG
Wyświetleń: 752
Rozmiar:  183.8 KB
    Nadajnik szukacza bezpieczników i przewodów MS-20 SF wpięty do gniazda sieciowego

    Nazwa:  39Detekcja1.JPG
Wyświetleń: 472
Rozmiar:  190.3 KB

    Nazwa:  40Detekcja2.JPG
Wyświetleń: 466
Rozmiar:  178.8 KB
    Wyszukiwanie wyłącznika nadmiarowoprądowego zabezpieczającego obwód zasilania gniazda sieciowego – ciągle świeci się czerwona dioda LED, więc to nie ten

    Nazwa:  41Detekcja3.JPG
Wyświetleń: 456
Rozmiar:  176.5 KB
    Próbujemy dalej – efektem kolejnej próby jest świecenie czerwonej diody LED, więc to nie jest poszukiwany obwód zasilania

    Nazwa:  42Detekcja4.JPG
Wyświetleń: 449
Rozmiar:  178.3 KB
    Jeszcze jedna próba sąsiedniego wyłącznika nadmiarowoprądowego – ciągle świeci się czerwona dioda LED, więc to również nie ten obwód

    Nazwa:  43Detekcja5.JPG
Wyświetleń: 467
Rozmiar:  173.4 KB
    Nareszcie sukces – po zbliżeniu sondy odbiornika do czwartego od lewej wyłącznika nadmiarowoprądowego świecenie czerwonej diody LED ustało, natomiast zapaliła się dioda zielona

    Używanie testowanego urządzenia wymaga pewnego oswojenia się ze sposobem jego reagowania na bodźce w postaci przenikających się pól elektromagnetycznych wytwarzanych wokół przewodników z prądem, dlatego należy kilkakrotnie przemieszczać czerwoną końcówkę odbiornika zakończoną sondą, aby wykluczyć fałszywe wskazania w czasie występowania stanów nieustalonych. Ważne jest, aby zwracać uwagę na różne sposoby reagowania odbiornika szukacza w zależności od jego pozycji w stosunku do badanego obiektu oraz punktu przyłożenia sondy.


    Jak wynika z przeprowadzonych testów, wykorzystując urządzenie do identyfikacji bezpieczników VOLTCRAFT MS-20 SF można bardzo szybko ustalić, do którego obwodu zasilania podłączone jest dane gniazdo sieciowe. Jedynym warunkiem do spełnienia jest konieczność pozostawania badanego gniazda (obwodu) pod napięciem, którym zasilany jest generator impulsów modułu nadajnika. Nie jest to jednak ograniczenie dyskwalifikujące to urządzenie jako przyrząd diagnostyczny, gdyż w wielu przypadkach trzeba dokonywać sprawdzenia konfiguracji połączeń w działającej nieprzerwanie sieci elektrycznej. Na rynku dostępne są również przyrządy umożliwiające detekcję elementów obwodów elektrycznych bez potrzeby pozostawania ich pod napięciem podczas przeprowadzania pomiarów.
    Przykładem zastosowania badanego urządzenia może być kontrola poprawności połączeń elektrycznych, inspekcja ich zgodności z dokumentacją projektową, weryfikacja aktualności schematów sieci. W praktyce często się zdarza, że przeprowadzane przez przypadkowe osoby drobne zmiany w konfiguracji sieci mające na celu doraźne rozwiązanie problemu „wybijania” wyłącznika nadmiarowoprądowego popularnie zwanego bezpiecznikiem, nie zawsze są zaznaczane w dokumentacji obiektu. Z tego względu, w każdym przypadku należy zastosować indywidualne podejście do pomiarów danej instalacji, dokonując kilkakrotnego sprawdzania poszczególnych obwodów, pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności, jak również o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy przy sieciach elektrycznych znajdujących się pod napięciem.

    Podsumowanie
    Wszystkie zaplanowane próby urządzenia do wyszukiwania bezpieczników MS-20 SF firmy VOLTCRAFT wypadły zupełnie poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Spełniało ono założenia projektowe i przez cały okres testowania nie było żadnych problemów z jego działaniem, co dało podstawy do wystawienia mu z całą odpowiedzialnością oceny pozytywnej.

    Zalety:
    • ładny wygląd, zwarta konstrukcja i staranne wykonanie,
    • prostota i krótki czas wykonywania testów,
    • niewielkie wymiary i waga, łatwość transportu, praktyczne etui ochronne w komplecie,
    • wystarczająca do większości zastosowań precyzja i czułość,
    • umiarkowana cena.

    Wady:
    • brak instrukcji obsługi w języku polskim dostarczanej w komplecie z przyrządem.
    Ze względu na intuicyjny sposób przygotowania do pracy i obsługę, a także możliwość ściągnięcia jej w wersji elektronicznej ze strony www.conrad.pl poświęconej temu artykułowi, brak przetłumaczonej na język polski instrukcji obsługi nie stanowi większego problemu dla użytkownika.
    Ostatnio edytowane przez rokal ; 18-07-15 o 16:32

Tagi dla tego wątku

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies.